回复:6RA70与S7300 Profibus 通讯可以用move直接赋控制字么?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10038
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-09-19 09:16:07

0楼

这与实时性没关系。
如果直接用外设地址的话(如PQW/PQD/PIW/PID),T或MOVE语句与SFC14/15的区别是SFC14/15处理数据是连续的,是不受中断影响的,是完全可以保证数据一致性的。而T/MOVE语句则没有这个特点。
因而,如果单纯的处理PZD,用T/MOVE是没有问题的,但如果处理PKW,则最好用SFC14/15