0楼

不是主轴的问题,问题出在Z轴上,我遇到过同样的问题,你好好检查下Z轴吧,还要问一下,Z轴是不是不带光栅的?我想你一定是没有光栅,要有光栅会出其他报警的.主要检查Z轴是否有间隙,是否抖动(特别是单方向抖动),若有,先检查机械传动部分,比如联轴节和丝母,再有就是修改驱动参数,1409适当放大,正常是百分之十,最多可以加到百分之三十.还有就是适当减小Z轴增益和加速度,放大监控误差了.