mm440输出电缆烧坏 怪!!

2732

15

2008-09-19 16:47:52

今天上午在施工现场,两根3*16+1*10的电机电缆刚接好一会,问道一股焦皮味,根据以往经验知道是电线糊味,赶快察看,两根刚刚接好的电缆在呼呼冒烟,当时因为电控柜还没有供电,马上把现场的施工用电总闸搬下来,一会电缆不冒烟了,扒开一看,里面烧得已经不能用了,真怪了难道变频器会发电?肯定不是,但是电缆真的烧了,电控柜根本没有电源!当时有些害怕啊!
害怕变频器烧坏,从新接了一根新电缆到一个小电机,变频器没事,电机测量了一下,也正常,这才放下心来,但是电缆为什么会烧坏呢?
今天找问题没有找到,明天再查一下。
大家有没有碰到这样的事呢?请帮忙分析一下