FAQ中说明如下:
**********************************************************************
使用USS指令时会自动产生符号表,用户要为符号表定义起始V区地址,否则指令不能正常工作。
在USS 指令的块USS_INIT中有一个32位参数ACTIVE,若只有一个变频器,为D0,该参数应设为16#00000001,即,激活这个变频器;若有两台变频器则该参数为16#00000011,三台变频器需激活则为16#00000111。该参数与变频器的具体地址是一一对应的关系。变频器的实际地址应为0,1,2,… 依次为D0,D1,D2,… 块 DRV_CTRL 中的参数DRIVE是指变频器的实际地址,即,你要控制的变频器地址。
**********************************************************************
我觉得控制2台变频器应设为16#00000003;控制3台变频器应设为16#00000007
不知各位专家以为如何?