回复:MM440 报过流故障 在调到25Hz

wrp0

  • 帖子

    630
  • 精华

    13
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-09-19 17:39:32

0楼

现场是矿井,600米深。电机在底部。变频器在地上。每次启动到25赫兹时就报过流故障,其实并非电机过载,只是出线对地电容电流增大而已,同功率的电抗器,有不同的感抗,感抗越大出线对地电容漏电流就越小,并非要你随便加大的出线电抗器功率,,而是换一个同功率的大感抗的电抗器,同功率的不同感抗的电抗器只是线径相同,匝数不同而已。