1.发送灯和接收灯闪烁,模块应该是没有坏的
2.CP341是正常工作一段时间就出错了,程序有问题的可能性比较大,可以看看发送和接收块的错误代码,从中可以看到一些问题所在
3.可以试试将发送的时间间隔稍微放长点看看