这还是一个上电时序的问题,你的电源模块和驱动模块肯定比较大,也就是说,系统在上电的时候,ON/OFF1与ON/OFF3等都上电了,但此时系统的驱动还为就绪,等到它就绪后,这个时候检测不出你的ON/OFF1与ON/OFF3状态,在你前面帖子中出现这种现象的时候,如果拔下PCU后面的ON/OFF1与ON/OFF3端子,在重新插上,应该使能就上了,此时CU的状态变为0了,轴可以运行了。
修改的方法是:你在plc的OB1中调用ENG_STOP子程序的时候,E—key输入点信号不要直接给急停开关的地址,在前面用急停开关串上V27000002.5信号,来作为这个E—key输入,见附件。图中M140.6要去掉呀
点击此处查看附件