原来你是一片云啊,哈哈,我在QQ中给你恢复,你不在了,正好在这里和找答案那里看到,发在下面了。
我认为VB120X那个X代表的应该是任务数,也就是每一种变量的读取,相应的可以有8个任务,比如你读R参数,那么可以在PLC中分别写8个任务,对应与1200,1201,1202----1208,系统靠你写入这些地址的功能代码来确定你要读写什么,你写入5,就是读取R参数,所以,你可以把5送到VB12001000中去,代表你要读取R参数的第一个任务,然后要读的R参数写入VB12001002中,然后读取VB12003004,所以这里VB120X的X都必须是一样的0,你才能读到正确的结果,你也可以把X改为0-7的其他值,但以后相应VB120X1000等等中的X必须是一样的。