quote:以下是引用冬日在2008-09-20 12:40:16的发言:
对楼主这个设计感到很奇怪
1,既然这个东西不是很重要,那为什么还要比例阀。楼主的比例阀是通过PLC输出模拟量来控制的吗?如果是那就更不解了,都是钱啊!这和楼主的“不重要设备”不是矛盾吗。
2,“高点低点无所谓,只要能让带钢头部进入夹送辊就行”,只要...就行,问题是如果出了什么问题,根本就不行,那么楼主的钢头部没进去怎么办?这个时候的极限位置不仅仅是停止油缸了,还起到释放下一步工序的问题---楼主又说没有起到连锁作用,不知道是真的那么不重要还是设计程序的时候疏忽了。
3,楼主有比例阀,所以速度上有保证,这就是为什么楼主测试多次位置都差不多的缘故。但是仅此就认定用时间来控制就足够了是肯定不行的,要不然有装编码器的地方限位开关都可以取消掉了,调试阶段你可以试100次我相信都没有问题,但稍微重要的地方都是既有编码器又有限位的。当然如楼主所说的不重要那当然就可以了。
4,万大侠可能误解了其他人了,控制油缸大家的直觉就是控制阀了,很难想象一个没有阀控制的油缸怎么工作。
我都说了是普通的换向阀了(三位四通)。