发布于 2008-09-21 20:04:28
0楼
小弟最近用西门子CPU-224 CN 做modbus从站,研华工控机做为modbus主站,两者之间的距离为40米的样子,通信的硬件PLC这边为西门子标准接头,工控机的通信口为232,所以用一个232转485接头(型号是stm485s,由于不是我买的,说明书也没有了,上网查这个转换器不需要供电的,我把紫色的两芯线分别接到stm485s的D+,D-,然后用modsan32软件测试,软件显示两者已经通信上,但是查看数据不对,比如我的I0.1,Q0.2在PLC是1,但是在modsan32软件上看都是0,我在程序中调用了西门子的modbus从站库,我用库初始化成功标志的位点亮不用的输出点,发现modbus程序初始化是没有问题的,但是就是不知道为什么数据不对,希望有过这方面成功经验的大哥大姐帮忙,会不会是我的232转485转换器有问题,我用万用表测得stm485s上GND和它的5-12V两点的电压为0,按理说应该这两点之间有5V的电压,如果有问题怎么知道它确实不行,要是用过推荐一个好点的232/485转换器,),连接线为西门子的紫色的两芯线,