回复:换了NCU板,竟出了8022和26004两个报警

napola

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-21 21:16:05

0楼

问题:
用户更换NCU并回装数据后,出现8022#报警(Option 'activation of more than %1KB SRAM' not set)
分析:
用户原来用的NCU版本早,默认的SRAM较少,因此相应的数据MD18230MM_USER_MEM_BUFFERED较小。
而新版本的NCU硬件更新了,内存扩大了,对应MD18230默认值也大了。
这时,用老数据回装时,会出现8022报警。因为机床厂备份数据时通常只备份修改过的数据。也就是说MD18230是新值,而其他数据是备份值,它们之间有冲突。
解决办法:
装上新NCU板,清除NC/PLC,记录MD19250,回装数据,修改MD19250,马上做NC数据备份(备份前千万不要复位),之后再读回新做的备份数据。---高手帮我详细讲解一下,我猜测可能是他说的这个原因