发布于 2008-09-22 14:13:24
0楼
主题:回复:西门子300的MPI口为什么会坏掉?
要是RS232线连的不对,会不会也烧呢?
=================
MPI口本身不是RS232的,而是485的,大家知道,485一般是+/-5V,而电脑端是232的,rs232一般可到15V。RS232线连的不对,只对电脑端有影响,一般情况下,只要电压不超标,电脑的RS232口没问题!之所以会烧MPI口,楼上很多朋友已经分析过,我想主要还是零电位不等造成查拔的时候引起冲击造成的。一般情况下,只要保证查拔时有一方(PLC或电脑)处在停机状态就能很好的避免悲剧(?)的发生了。
好好生活,天天向上!