回复:回复精华:请问:30千瓦的电机配几平方的线?

流浪的猫

  • 帖子

    195
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-01-07 12:32:13

0楼

你好:
根据经验公式,30KW的电机的电流为30*2=60A,这里60A为总电流,分到每相上的话为60/根号3=34.64A左右,所以现场电缆用6平方的就可以了(200米以内),如果距离长,就需要用10平方的线了。
同时,如果负载为拖动型负载,实际电流更小,风机型负载电流比拖动型的电流要大一点!