回复:请教:怎样的供电回路设计能保证系统中的PROFIBUS通信卡不被烧掉.

Client

  • 帖子

    699
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-23 14:30:35

0楼

感觉你准备的已经很充分了,我想补充的一点是压接总线连接器的时候,屏蔽层是否接触到金属片了?
通信电缆进出控制柜时,是否将绝缘皮刮开,保护在了接地铜排上?