首先确定你用的是H系统,还不仅仅是H CPU,很多提问者总是笼统的说414H,读者也搞不清用的是H系统,还是H型单边CPU。
如果你用的是H系统,那么你的WINCC想和他们建立冗余通讯,必须用1613,这是标准做法,在建立通讯链路时,建立的是冗余连接。
但如果你没有1613,也可以建立冗余连接,不过冗余功能要你自己去做,首先和H系统中的两个CPU分别建立普通的连接,然后还要在WINCC上做判断目前谁是主站,对应的画面也要做两份,对应不同主站时,使用不同的画面,总之,自己开发肯定可以的。
但是话说回来,既然H系统都上了,也不在乎多个1613,毕竟可以减少很多工作量和提高稳定性。