回复:请问为什么在I/O输出模块与现场电磁阀之间总要加一个输出继电器呢?

kllllll

  • 帖子

    274
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-24 14:02:21

0楼

答:辛巴001--“现场电磁阀的线圈与中间继电器的线圈有什么不同? ” 电磁阀的线圈通过的电流比较大;而中间继电器的线圈的电流比较小,可直接由PLC驱动。再有就是他们的驱动电压可能不同,电磁阀220VAC,继电器24VDC。 不知对否?