quote:以下是引用幸运在2008-09-21 22:47:32的发言:
我看过了,在PG/PC里没有PC Adapter(PPI)协议,只有pc-ppi协议,怎么办呢,急啊,我的适配器型号是6es7-792-0ca23-0aa0 pc adapeter v5.1 com口的,有谁能帮我,谢谢。
6es7792-0ca23-0aa0 pc adapeter v5.1 com口的适配器不支持PPI
要6es7792-0cb20-0aa0(USB)才可以,附带一张光盘,安装它的驱动就可以选择到PC Adapter(PPI)了