8台MM440 PROFIBUS DP通讯奇怪问题?

725

5

2008-09-24 18:24:01

组网运行后发现奇怪问题,8台MM440都选择PPo4,4PZD是非连续的,要求是HMI只设一次频率,8变频器同频工作。我给每台变频器在OB1里写了如下不同地址的程序:
L DB54.DBD 0
T PQD 280
L DB54.DBD 4
T PQD 284
DB54.DBW0 为16#047E,DB54.DBW2 为16#1000,
1、为什么有多数频率都写不进去?当控制字为047F时,变频器都可以启动,也返回状态字和频率,但频率不是设定值。
2、如果变频器有端子控制启停,HMI修改频率,可以吗?若行的话该怎么设置变频器?我把P0700=2,P0719=2,仍然不能修改频率。