回复:6RA70系统在直流电机编码器坏时,如何摔掉编码器继续运行??

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-24 19:48:15

0楼

班主还是班主,好眼力,是写错了,是额定速度的百分比,10%,50%,100%.作程序的人是用按钮控制速度的,用的是电动电位器来加减速度的.因为6RA24的在测速发电机坏时,我通过改参数P083来让其正常运行,处理好后,再改回来.该设备是矫直机,生产任务大,很少停的,所以我现在想知道6RA70是如何好到这一点的???我想一定会有这个功能的,就是不知道是不是还是同一个参数???还是别的参数??