回复:SFC14读取DP从站数据与用L指令读从站的输入镜像区两种方法的区别

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21104
  • 精华

    401
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-01-07 14:52:09

0楼

不一样,如果你的DP从站的地址用的是过程映像区的地址,就没有必要使用SFC14/15,只要和普通的I/O一样访问就是了,S7-300是在0-127之内。
但如果使用的是外设通道,就有一致性的区别,如果是字一致性,你在访问PID256时,就有可能被中断,PIW256和PIW258的内容不是同步刷新的。而区域一致性的地址只能用SFC14/15访问,而且在访问这个连续地址时是不允许被中断的,其内容是同步刷新的。