回复:在同一个项目中的两对冗余控制器里面的变量怎样才能在程序中相互自由使用?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-25 13:12:08

0楼

首先 控制器 与 控制器 之间的 变量互相引用,
肯定是要 通讯的。(硬接线的就不叫 变量互相引用了。。。)

楼主所说的意思可能没表达清楚。
其他的DCS 也都是要通讯方式来实现的,
只不过别的DCS可能是 变量名直接引用,而不像PCS7 还要配置S7连接 和写功能块调用。----你不写 块调用的 其他品牌 也是通讯方式。

其实PCS7 相对而言就是入门稍微麻烦些,但是入门后就知道 什么叫博大精深。通讯功能确实比那些 “容易上手,但是功能简单”的DCS品牌通讯强大

PCS7中 H机型 与 H机型之间的通讯(变量调用)还是比较方便的,单机400 与 单机400之间的变量调用也是很方便的,H机型 与 单机400之间的变量调用稍微麻烦些,但是西门子已经写了一个文档专门将这个,只要按照套路来做,参考实例,很快也能实现的。
注意pcs7还好些,控制器AS之间的变量应用可以基于变量名,但是PLC做法的话,PLC中变量互相引用 是基于地址的。
  建议你在pcs7中 实现变量的互相引用后,一旦引用,就不要改变量名对应的地址。否则,可能比较麻烦。

Qiaopeng1231--乔鹏