回复:更换新服务器后,WINCC客户机与服务器数据交换变慢问题

迷惑

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-25 23:22:16

0楼

客户机不切换问题所在:
同事在恢复故障服务器(Stanby Server)后将主服务器WINCC程序下载到了Stanby Server.主服务器下载路径就更改为Stanby Server的路径。这时主服务器生成的SERVER DATA显示项目物理服务器为Stanby Server而非主服务器。同事下载到Stanby Server里的项目显示默认主服务器为Stanby Server,冗余服务器为它本身,所以不能切换。
解决方法:将主服务器下载路径更改回来。这里会提示更新Server Data.再将各自的WINCC项目下载到对应的服务器,运行,这时查看主服务器Server Data--Config里Physical computer 为主服务器,冗余服务器为Stanby Server.正常,客户机正常切换。
疑惑:主Server下载路径会影响ServerData生成?不解。