在SLB这种环网中 主从的分配等同于分配器和收发器的选择 通过P740=0或非0来选择 但是P740这个参数是无法实现外部控制的一个参数........所以才不知道如何自动切换主从
P740非控制字确实是不能通过PZD进行切换,但是可以通过PKW改写参数值,其条件是P60=4和开机准备状态下。