1.GP的触摸屏可以以ppi协议与plc通讯,但要注意波特率和地址要对应,还有触摸屏设置要正确。
2.直接接到plc上,因为plc的口同样支持mpi协议,但要注意波特率和地址要对应,我一直这么用,没有什么问题。也用过与em277通讯,但没有长时间使用,也应该没有问题,可能是触摸屏设置的问题。你说的“不稳定”指的是什么?
3.ppi和mpi通讯的电缆好像不一样,这个你可以查触摸屏通讯手册。