回复:我使用模拟量输入模块,二线制电流的,通道上为何没有24v+输出呢?

xybphoenix

  • 帖子

    645
  • 精华

    12
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-27 08:00:27

0楼

你量通道上当然不会有+24V电压,怎么可能会有呢??
二线制的传感器,7KF02有两种接法。
1、组态为四线制电流传感器,接法为:模块电源正(可为端子1)接传感器正端,传感器负端接模拟输入通道正,模拟输入通道负接模块电源负(可为端子20);

2组态为二线制电流传感器,接法为:模拟输入通道正接传感器正,模拟输入通道负接传感器负。这时因为7KF02有给二线制传感器提供电源的能力,所以可以直接这样接。