模拟量输入

已锁定

马马

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-06-02

普通 普通 如何晋级?

模拟量输入

1589

20

2008-09-27 18:00:52

我现在用224XP的PLC,用本机自带的模拟量想做一个温度的控制,我的热电藕是2线制的,我不知道是电流型的还是电压型的,怎么分辩出来,还有如果说是电压输入,又分单极性和双极性,这一点从热电藕上面又怎么辩别出来呢? 
  热电藕怎么接在PLC的模拟量端子上面,PLC的模拟量输入有一个M端子,A+和B+端子,我的线该怎么接.我的热电藕是象吹瓶机的温度控制的热电藕一样.是不是还要串什么电阻啊,那应该串多大的电阻呢?
  还有,模拟量输出又怎么分电流输出和电压输出,就是我控制一负载,我怎么知道它要求是电压输入还是电流输入.模拟量输出也有三个端子M端子,I和V端子,这上面也须不需要串接什么电阻啊?
  还有一个问题就是,主机上面的M端子要不要和模拟量输入,输出的M端子串接在一起啊?