200通信时,首先要搞好通信,再作上传或者下载程序.要能读到地址参数,确保读到的与你选择的一致,再一个就是要把通信的波特率设对,不然就有点小麻烦的.普通的PPI通信线只支持9.6和19.2的,不支持187.5,但是设为CP5611(PPI)时可以支持187.5K的.第三个要注意的是,在想改波特率时,改后程序下载后,必须把SET PG/PC的通信波特率改为与PLC侧一致的波特率,不然不能通信上的.
我有次在搞通信时,由于用普通的PPI电缆,把波特率改为187.5K的,后来PLC侧与PC侧不一致,死活不能通信上,我还以为由于热插拔烧了通信接口,后来用笔记本连上了.值的一提的是,普通的PPI电缆没有隔离,最好不要热插拔,容易烧通信口的.