回复:模拟量输入

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-28 09:29:59

0楼

我觉得楼主应该补习一下仪表自动化方面的知识;这方面的书籍非常多。既然干这一行,找一两本读一遍,能知道一个大概,是绝对需要的。论坛上能给你的帮助是有限的。
1、热电偶没有电流型和电压型的区分;热电偶本身输出的是一个毫伏信号,PLC无法直接处理,必须经过变送器放大为标准信号。
2、变送器输出的信号才有电压型和电流型之分。PLC端实际上只能接受电压信号,跨接了一个采样电阻后才能处理电流信号。S7-200的模拟量模块上都已经安装了采样电阻,而224XP的端口没有这个采样电阻,必须自己接一个250或500的标准电阻,跨接在“+”端和“M”端之间。
3、绝大部分市售的变送器属于4-20mA电流输出型,只有一些特殊场合才会使用电压型。
4、所谓单极性和双极性只是说明PLC有处理正负电压信号的能力,而处理热电偶变送器无需考虑这部分功能。
5、模拟量输出也是标准电信号,用电流型还是电压型只能根据负载的要求选择。查阅负载设备的手册说明书的资料既可得知。PLC的输出属有源输出,与负载的连接线路上不需要任何阻容器件。
6、由你的系统供电系统决定M端子是否需要连接,这涉及到抗干扰的问题。