回复:抓斗吊变频改造,哪位专家这方面有经验的请帮忙发表建议?

最后一道防线

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-28 14:36:41

0楼

以前做过新的四绳抓斗吊,对你上面提出的某些问题的一点建议:
1.变频器采用6SE70系列,选型时:要考虑电机的静功率与额定功率之间的关系,一般情况静功率都小于额定功率,只需满足,I(变频器短时电流)>2*I(电机额定电流)。还要考虑变频器短时电流与额定电流在不同功率下的关系。
如果采用能耗制动,在制动单元的选型上要考虑起升的高度问题;
2.起升、支持机构必须采用闭环控制,编码器选用增量型,分别安装在两台电机的高速轴上,变频器线要用屏蔽的,注意和动力线分开走。
3.控制方式上要注意:1):自动开闭斗,通过编码器的值来处理;
2):位置同步,两天均采用速度矢量闭环控制,通过位置PI调节;
3):负载平衡,通过力矩PI调节。既保证两钢丝绳受力均匀,又保证不能撒料。
4):沉抓:这一部分当初做的不太好,采用力矩限幅,在抓取同样的物料的时候效果很好,一旦抓的东西改变了,效果一般。后来该成通过触摸屏动态的调节,也不是特别的好。

4.联动台采用单手柄主令控制,前后控制支持机构,左右控制开闭机构。
5.防尘:吊车上如果有电气房,门要封闭好,如果直接放在大梁上的,采用控制柜形式,防护登记高一点。
6.DP通讯干扰:接地必须好,要和动力线分开走,如果现场不能实现,我一般都把DP线放在最上面,尽量不靠近大电流电缆。如果距离不是很远的话,效果还可以。

因为没有做过将电机短接的项目,其他的不能发表意见。
我只是提出自己的一些看法,有一些不一定正确,一些有可能不是最优的方法,仅供参考!