发布于 2008-09-29 19:28:52
0楼
谢谢侠圣,尚有两个问题请教,
1 除了您所说的位1为使能封锁外,控制字还有位3:逆变器使能命令,位6:设定值使能命令以及位25:调节器使能命令,它们之间有什么区别呢?
看看大全说明书,里面有关于控制字和状态字的详细说明。也可以在这里搜索一下,我记得有关于你说的这个问题的文章。
2 是否当位1为高电平时,逆变器使能,有高电平到低电平时,逆变器被封锁,系统自由停车,工作状态为008呢?
恩,是自由停车,显示状态为008.
149603298@qq.com