发布于 2008-09-30 09:21:27
0楼
所有Profibus通讯板确实都使用了外接电源,但该电源来自一SITOP开关电源,同时为分布I/O供电,电源质量应无问题。
我认为若Profibus通讯板设计没问题的话,该批元器件(电解电容)不良。
类似的情况在另一台机器的PP17面板上我们也碰到过,该机器用了11块PP17面板,在一年内这些面板不断发生通讯问题,老外及上海办事处坚持认为是电源或BUS问题,也做过不少尝试,如另加电源,检查重接光纤,均无效果,而我们自己采购的备件换上后,该面板就彻底正常。
至今,已更换10块PP17,原故障再未出现,故确定该批面板不良。