谢谢dancan。
PLC的程序是这样,M0.0为合断路器的标志位,Q0.0通过24V继电器转接到断路器的合闸线圈。

我设定的Q0.0输出时间是500MS(可能100MS也就够了),为什么我想把500MS时间加长呢,因为有几台断路器,断路器之间的分合要延时,比如第一台断路器分开8秒后,再合其他断路器。如下面的顺序功能图:
当M0.1=1时,分2K,T38=500MS (2K分闸线圈通电时间为500MS),当2K断开且500MS时间到了以后,M0.2=1,M0.1=0,T39开始计时,T39设定值为8秒,如果断路器的分合闸线圈可以长时间通电,那我把T38设定为8秒,M0.2就可以省略不要了。