发布于 2008-09-30 21:08:26
0楼
有一段程序----现场有两个光电开关,一个常闭接法,一个常开接法,如果常开的没有亮(无信号输入),常闭的也断开(信号被中断)的情况下输出报警,也就是用两个输入点的常闭串连输出报警,但是在断电的瞬间会出现误报警的情况(在线可以看到这种情况的出现)
如果是先断开CPU的电源,然后在切断总电源的情况下不会出现这个误报警,所以想看看能处理一下不:),以为有组织块被调用还可以利用一下
看来只能上电就复位一下了--:( 谢谢KINKIN斑竹
KINKIN斑竹看看还有其他的方法处理下吗