quote:以下是引用小皮在2008-09-28 12:48:38的发言:quote:以下是引用SMAUTO在2008-09-26 19:33:35的发言:
切换P740是为了定义SLB是分配器还是收发器,如果你定义分配器的装置出现故障那就要在切换主从的同时切换其它的SLB为分配器。
装置出故障并不代表slb出故障,完全不用切换。真的是slb出了问题在线改参数也没用。
装置出故障并不代表slb出故障,完全不用切换。这句话有问题,如果主装置出了问题,那么SLB的P740是需要改变的,要定义一个无故障的变频器为主机。