最近新到另一个部门,这个部门主要也用S7 300,和200的,(我们以前只有到300)以前只要S7 200的系统中,有24V+电源一接地,其串口一定烧(已经出现了N久,没有解决),因为我们的图纸设计是来源于德国,但是有些电器元件是被取消了,其中就有一个专门联接电源M和地线之间有一个元件(我们叫接地模块),我也查了下200手册,其实手册上面讲的很清楚,200的电源M要和地线联接,我也就先做一个,试一下,当电源24V+接地后,电源也保护了,不会出现烧串口的事,希望能对各位有所帮助,另外S7 300的CPU的M和背板的地是通的,我测试过。分析不对也请指教!