发布于 2008-10-03 11:39:18
0楼
今天在现场发现这样一个驱动: 一台11kw的vc, 拖动两台靠纸管连接(是一台收卷机, 驱动算刚性连接吧)的5.5kw电机.
我记得矢量变频器矢量控制模式下只能拖动一台电机的, 但现场的情况来看, 好像也可以运行, 所以到这里来请教一下专家, 矢量控制的一拖二是否可行. 谢谢!
另外据我所知, 设备调试时, 设备无法通过自学习, P115=4时,自学习报错: F091
但忽略了错误也可以运行.
如果你咨询西门子专家,矢量控制只能一个变频器拖一个电机,一拖二运行通过变频器无法观测到两电机单个实际电流力矩等是否相等,两台电机功率,型号相同,施加了相同电压产生的电流和转速是不一定相同的。两台电机串轴是保证两台转速相同,是通过机械强制同步的,并非是变频器输出相同频率相等的,即使变频器拖动两个功率型号相同的电机可以矢量控制,但功率型号相同的两个电机,其电气机械特性也并不能保证相同,同一厂家同一批次功率型号相同的两电机其电气机械特性也只能是接近。因此一个变频器拖动两电机是不能保证转矩的精度的,在精度要求不大时是可以使用的