发布于 2008-10-03 20:03:34
0楼
优化的步骤一个很重要的顺序,就是先做装置的工厂化复位,然后紧跟着就可以做电机的优化识别(当然要求系统的硬件电路是正常的并接线正确为前提)。然后再去进行功能、控制工艺、端口等参数化设置。优化过程,系统是自动进行辨识的(也称作自学习功能)。你只需要提供合闸和使能的操作即可。
那为什么要先工厂化复位呢?这主要是因为原来的系统,不知道都设置了什么参数,往往有些参数的设置会影响自动优化正常进行,造成自动优化失败。为了省事,先将系统“格式化”,自动优化就可以顺利的进行了。不信可以试试看呦。^_^
我是你的朋友