同意ersacn 的意见。刚到外地处理一台3年前的200继电器输出问题。
前些时候来电话说输出不动作了。(该继电器输出点驱动的是通径10的液压方向阀的电磁线圈,直流24V。我在电磁阀线圈两端并联了续流二极管1N004)。工况是每分钟动作大约4-5次。用了快三年没出故障。这次工厂搬家(设备搬家)后出现问题。当地的“技术人员”检查后,电话报告说:输出触点“完蛋了”,要改程序,换另一个输出点。查了一下图纸,发现虽有备用输出点,但不是一个供电回路,挠头??只好停机等待....
终于有空去现场察看:输出指示灯亮,确实没有动作。只能向一侧运动。
去掉200该点端子上的线,用“强制”输出检查。嗯?没有问题。
拆开液压系统,发现只是方向阀的插头掉了,插上固定后,一切正常。
这说明,200的继电器输出点还是不错的。