回复:224XP CN模拟量输入问题

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-05 10:43:30

0楼

224XP的模拟量输入端只能接受电压信号,这在手册上已经详细说明。你输入的是电流信号,两者根本不匹配。解决办法:在A+和M之间跨接一个500欧姆的标准电阻,将电流信号转换成0-10V的电压信号即可。楼主和楼上的哥们儿应该好好补习一下仪表电路的课程。