发布于 2008-10-05 11:30:20
0楼
1、A和B分别是两路模拟量输入,不可能公用一个采样电阻。
2、热电偶是不能直接接到模拟量端口上的,这点楼主一定要弄清楚。
3、变送器的输出是有极性的,自然不能正负反接。而变送器输出线的极性可以用简单的万用表测量而得知;这点我可以帮你来做,你只需负担自己的交通费用即可。
4、热电偶需要校验,变送器也需要校验。校验可以自己做,也可以请仪表生产厂家帮你做。最终你需要得到的数据是这套温度传感系统的量程范围和线性度,余下的都是数学问题。
家养老鼠名MINNIE