首先需要寻找参考点,你看看你的初始距离是多少,应该从0开始,但是很多情况下是ffff,所以寻找参考点是必须要做的。
*Mode = 1 是寻找参考点功能。
然后要注意的是,启动是靠方向的下降沿触发的,这个一定要注意。
模块的手册中关于输入区和输出区的定义一定要仔细看,几种mode的数值,控制字等等。
注:手册中的例程有误,不能使用。