quote:以下是引用纺织在2008-09-28 21:42:12的发言:
导出程序另外一台导入程序
我试过,可以
本来这样也是一个解决方法,但是有很多问题不知你们考虑过没有?
1 所有的硬件设置信息丢失
当然这也不是大问题,可以再设置
2 数据块的数据配置能否恢复还是个疑问,我的印象是不能
如果是这样,那会非常麻烦
3 如果你使用了以太网配置、TD显示等,程序里有系统自动生成的代码受保护的块,是无法导出到文本的(导出的只有函数头),这样导入后的程序是没法用的
4 也是最大的问题,西门子的各个版本的的导入功能有bug,我以前也发贴说过,比较大的程序,很容易导入失败,我公司现在用的所有200的程序导出后再导入,都会出现一大堆的错误,而所有的错误都是把指针指令的*和&给丢掉了
而单独写一个带指针指令的测试小程序导出导入是正常的
关于这个问题,西门子的工程师曾专门到我公司看我们对问题的演示,他们表示需要把我们的软件带回去让他们的技术工程师测试,由于公司对技术保密的需要,没让他们带回程序,他们也一直未能解决这个bug