碰到一个问题,盼高手指教

已锁定

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

碰到一个问题,盼高手指教

543

7

2008-10-07 19:13:38

碰到一个问题:
做CFC时,我调用的是标准库里面的MOTOR块,面板有MODE和COMMAND两个操作区域,经试验,有下面的现象:
1)当在CFC里面让LIOP_SEL置1时,此时屏蔽了MODE功能,此时,如果AUT_L置1的话,面板会显示AUTO,表示自动运行,此时,如果AUTO_ON置1,就有输出了。
2)当在CFC里面将LIOP_SEL复位为0,在面板上选择AUTO时,此时,CFC内部LIOP_SEL没有置1,但,如果此时将AUT_L置1,然后将AUTO_ON置1,此时也有输出。但如果,面板上,没有选择AUTO时,将将AUT_L和AUTO_ON置1,此时不会有输出。

结合上面的现象,我个人理解是,当LIOP置1或面板上选择AUTO,并且,AUTO_L置1,程序自动运行才能执行;选择AUTO时(面板选择或者内部LIOP置1),面板手动起停会被屏蔽。选择MANNUAL时,此时面板起停才能操作。

不知道我理解是否正确?

另外,有一个问题,我们系统在就地操作箱设置了现场/PLC控制选择旋钮,当置于现场控制模式时,PLC不输出,现场起停(靠电路启停保回路控制),该旋钮为干接点信号,进PLC的DI点,当现场控制时,设备启动后,接触器的反馈信号会送回PLC,做运行状态信号,此时,如果DCS不输出,但有运行信号进来,会产生Monitoring报警,而且,上位机上没有运行指示!