实验条件:300,331-7kf02-0ab0,二线制电流供电接法,
电流输入类型:用外置24V直流电压经一滑动变阻器提供到331-7kf02-0ab0中,没有用传感器或变送器.
结果:不管怎么调整滑动变阻器,由PIW272读入的值一直是16#8000,
经检查,没有热线和软硬件设置问题.
不知道有没有办法解决?非要用传感器或者变送器吗?因为马上要用,现在只是实验一下,设备还没有.但想先试出个结果.多谢大家!!!
别人有的说要用四线制接法,如果没有传感器或变送器的话,可能我那种接法应该是四线制的吧,但我设置的是二线制的.明天试一下再说吧.!!可怜,公司不能上网啊!!!