quote:以下是引用siemenss在2008-10-05 09:46:34的发言:
6RA70调试,电机方向反了,有没有参数可以把电机方向掉过来的,如果没有的话,我是要把电枢的方向调一下,还是要把进线的三相电源调一下?
4、5端字的给定是0--10V
原来已经优化通过了,状态挺好的。方向调过来后,是否需要重新优化。
这个问题挺初级的。有许多的方法实现反向。
硬件操作:倒电枢线或者倒励磁线,然后把编码器的AB向反向。这个较麻烦;这是针对单象限或者四象限都适用;
软件操作,将控制字11置零即可,也就是说P671=0,即反向运行。其他什么都可以不动。这是针对四象限装置而言。