如何通过STEP 7 Micro/WIN软件对SIWAREX MS 称重模块进行调试(有动画)

已锁定

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

如何通过STEP 7 Micro/WIN软件对SIWAREX MS 称重模块进行调试(有动画)

1985

2

2008-10-07 20:53:20

程序块 "MicroScale_additional"
“MicroScale_v20”程序块的附加程序块。此程序块清楚地说明了 STEP 7 Micro/WIN 用户程序所需称重系统的过程和参数值。“MicroScale_additional”程序块要结合分配表使用。

MicroScale_add.zip ( 12 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/MicroScale_add.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=31075151

“MicroScale_additional”程序块有关文档
这是一个“MicroScale_additional”程序块的说明书。当创建一个包括这个程序块的 STEP 7 Micro/WIN 新项目或需要“MicroScale_additional”程序块的说明时可以查阅本说明书。

SIWAREX_MS_Library_add_V1d0_en.pdf ( 474 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/SIWAREX_MS_Library_add_V1d0_en.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=31075165

“MicroScale_additional”程序块的分配表
在 Excel 文件中的分配表包括基于“MicroScale_additional”程序块的 STEP 7-Micro/WIN 程序的符号表、状态表和数据块。

SIWAREX_MS_Library_add_excel_V1d0_en.xls ( 92 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/SIWAREX_MS_Library_add_excel_V1d0_en.xls?func=cslib.csFetch&nodeid=31075172

动画
动画是随程序块提供的视频。重点描述了“MicroScale_additional”程序块结合分配表的参数化。六个动画的主题是:

在 STEP 7 Micro/WIN 中 加入程序块
在 STEP 7 Micro/WIN 中检查程序块的版本
在用户程序中参数化程序块
使用分配表生成符号表
使用分配表生成状态表
使用分配表参数化数据块
001_SIWAREX_MS_insert_libraries.exe ( 1613 KB )

002_SIWAREX_MS_check_libraries_version.exe ( 1461 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/002_SIWAREX_MS_check_libraries_version.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=31075186

003_SIWAREX_MS_configure_libraries_programblocks.exe ( 1447 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/003_SIWAREX_MS_configure_libraries_programblocks.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=31075193

004_SIWAREX_MS_apply_symboltable.exe ( 2003 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/004_SIWAREX_MS_apply_symboltable.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=31075200

005_SIWAREX_MS_apply_statuschart.exe ( 1827 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/005_SIWAREX_MS_apply_statuschart.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=31075207
006_SIWAREX_MS_apply_datablock.exe ( 1699 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/006_SIWAREX_MS_apply_datablock.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=31075214

连接TP177micro 显示屏的例子程序
该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将触摸屏连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。

在向控制器装载项目前,还需要在 STEP 7 Micro/WIN 项目中作下面的设置。

导航到“Network 1”中的程序块“OB1”。
配置“MicroScale_V20”程序块的参数 First_AEW, Second_AEW, Third_AEW,Fourth_AEW 和 First_AAW, Second_AAW, Third_AAW , Fourth_AAW 。
在 SIWAREX MS 前面有实际存在的模拟量模块,这些参数的模拟量输入输出要排在模拟量模块的后面。要注意集成模拟量输入/输出的 CPU 224XP。使用 CPU 222时 参数占用下面的通道, SIWAREX MS 前面没有扩展模块 :AEW0,AEW2,AEW4,AEW6 和 AAW0, AAW2, AAW4,AAW6。SIWAREX MS 前面有模拟量扩展模块: AEW4, AEW6,AEW8, AEW10 和 AAW0, AAW2, AAW4,AAW6。
SIWAREX_MS_Startup_TP177micro_V1d0_en.zip ( 2661 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/SIWAREX_MS_Startup_TP177micro_V1d0_en.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=31074697

连接TD400 文本显示器的例子程序
该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将TD400文本显示器连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。

在 TD400 的设置菜单“TD400 Setup”中作如下设置。

TD400 地址:1
CPU 地址:2
参数块地址: 300
波特率 19.2K
SIWAREX_MS_Startup_TD400_V1d0_en.zip ( 39 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/SIWAREX_MS_Startup_TD400_V1d0_en.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=31074704

连接TD200C 文本显示器的例子程序

该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将TD200C文本显示器连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。

在 TD200 C 的设置菜单“TD200 Setup”中作如下设置。

TD200C 地址: 1
CPU 地址: 2
参数块地址: 300
波特率 19.2K
SIWAREX_MS_Startup_TD200C_V1d0_en.zip ( 34 KB )
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/30347016/SIWAREX_MS_Startup_TD200C_V1d0_en.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=31075444

注:

S7-200 手册 !1109582!
SIWAREX MS 手册 !22600601!
Micro Automation Set 6 !22354065!
(也涉及基于 SIWAREX MS 称重技术的应用背景)
关键字:

称重技术,衡器,称重,秤,DS3, DS4, DS9, DS15, DS30,入门指南,启动,扩展模块,校准,调整,平衡
如何通过STEP 7 Micro/WIN软件对SIWAREX MS 称重模块进行调试(有动画) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。