回复:S7-400在运行中断电后重新得电程序是否会继续走下去?

日尧

  • 帖子

    363
  • 精华

    3
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2005-02-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-10-07 22:22:03

0楼

今天偶然在帮助文件中看到这样一段:在热启动中,在程序中断处继续开始执行程序(不复位定时器、计数器和位存储器)。只有S7-400 CPU中才能进行热启动。在RUN模式下断电、恢复电源后,S7-400CPU执行一个初始化例行程序,然后自动执行热启动。在热启动期间,用户程序从中断处继续执行。