回复:840D报警 手持单元不正常

隐身人

版主

  • 帖子

    11289
  • 精华

    73
  • 被关注

    760

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-10-08 09:31:09

0楼

按楼主的描述问题应该来自于外部,首先你可以查一下手轮的信号,如A,B以及A-,B-等信号,首先测试5V信号是否正常?然后测试0V对A,B,A-,B-等信号之间的压降。再转动手轮测试其信号状态是否是从几伏向0伏转化?或0向几伏变化。这种方式的测试是测试硬件和PLC参数是无关的。有可能原因来自虚连!
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu