发布于 2008-10-09 08:23:06
0楼
1.将PC/PG中的网卡设置成PC INTERAL
2.在西门子NET SETTING中将网卡定义为CONFIG MODE
3.在建立的AS下新建一个PC STATION,将名字改成计算机名,必须与右下脚PC STATION中的名称一样。改好后有黄色箭头指示!
4.在OS的配置中分别插入WINCC APPLICATION和IE GENERAL,IE的选MAC模式后地址改为本地网卡MAC地址,注意观察右下PC STATION中的上述的两项的槽号必须一样。
5.编译保存,下载(不开仿真);下载完成后,可以发现PS STATION中的配置变黄色打钩。
6.在OS配置中加入5611,保存编译既可,更改5611连接为MPI,并与AS 中MPI为同一网络。
7.打开仿真软件,下载硬件,下载程序,
8.OS 编译上传,在连接中,选择MPI,不要选到工业仪态网。
9.在WINCC上连接变量观察仿真OK!