S7-400(如412-2DP)在运行中断电一段时间后重新得电,原来程序走到一半是否会继续走下去?
与CPU启动方式有关(在STEP7的硬件组态是进行配置)。
1. 冷启动:所有数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块)都被重置为存储在程序(装载存储器)中的起始值,而与这些数据组态为可保持还是不可保持无关。 从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
2. 暖启动: 暖启动会复位过程映像以及非保持性标记、定时器、时间和计数器。
保持性标记、时间和计数器会保持其最后有效值。分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将被重置为装载值。其余数据块保持其最后有效值。 从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。 掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。
3. 热启动:• 执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。
• 程序从断点处继续执行。
• 在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。
• 掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。